為什么暖氣片會有震動聲?
來源:本站??作者:暖氣片網 ??2026-01-05 閱讀:72
暖氣片發出震動聲(通常稱為“水錘”或“氣錘”)是常見問題,主要由水流、氣體或部件松動引起。以下是主要原因及解決方法:
一、主要原因
管道內有空氣
- 空氣進入供暖系統后,在水流帶動下形成“氣塞”,導致水流不連續,產生撞擊聲或嗡嗡聲。
- 聲音特點:類似水流咕嚕聲或輕微爆破聲。
水錘效應(水力沖擊)
- 水泵突然啟停或閥門快速關閉時,水流慣性沖擊管道內壁,引發震動或敲擊聲。
- 聲音特點:規律的“咚、咚”聲或金屬敲擊聲。
暖氣片或支架松動
- 金屬部件因熱脹冷縮或安裝不牢,與墻面、支架摩擦產生噪音。
- 聲音特點:嘎吱聲或高頻震動聲。
水流速度過快或壓力過高
- 系統水壓過高或閥門開度過大,導致水流湍急,引發管道共振。
- 聲音特點:持續性嗡嗡聲或嘯叫聲。
雜質堵塞或閥門故障
- 管道內水垢、銹渣堵塞部分管道,或閥門損壞導致水流異常。
- 聲音特點:不規則嘶嘶聲或撞擊聲。
二、解決方法
1. 排除空氣(適用于空氣噪音)
- 操作步驟:
- 關閉供暖系統,用螺絲刀或專用鑰匙打開暖氣片頂部的排氣閥(通常位于側面或背面)。
- 緩慢放氣直至有水穩定流出,立即關閉閥門。
- 注意:提前用容器接水,防止濺濕墻面。
2. 調節水壓(適用于水錘或高壓噪音)
- 檢查壁掛爐或分水器的壓力表,正常范圍通常為 1.5~2.0 bar。
- 壓力過高可通過排水閥適當泄壓;壓力過低需補水(參考設備說明書)。
3. 固定松動部件
- 檢查暖氣片與支架、管道的連接處,擰緊螺絲或墊上橡膠墊減少摩擦。
4. 清理管道雜質
- 若懷疑水垢或銹渣堵塞,可聯系專業人員沖洗供暖系統。
5. 調節閥門
- 適當關小進水閥門,降低水流速度,觀察噪音是否減輕。
三、預防措施
- 每年供暖前:提前排氣并檢查系統壓力。
- 定期維護:每2~3年請專業人員清洗管道,檢查閥門和泵。
- 安裝緩沖裝置:若水錘頻繁,可考慮加裝“水錘消除器”或緩閉式閥門。
四、需要警惕的情況
如果噪音伴隨以下現象,建議立即聯系專業人員:
- 暖氣片局部持續不熱(可能堵塞嚴重)。
- 管道劇烈震動或漏水。
- 壁掛爐頻繁報錯或壓力異常。
通過以上步驟,多數震動聲問題可自行解決。若嘗試后仍未改善,可能是系統設計或設備故障,需由暖通工程師進一步排查。