暖氣片壓力表指針一直在降?
來源:本站??作者:暖氣片網 ??2026-01-23 閱讀:77
您好,暖氣片壓力表指針持續下降,這絕對不是一個正常現象,表明您的采暖系統存在泄漏問題。必須認真對待,否則可能導致系統壓力過低,鍋爐停止工作,甚至造成更嚴重的財產損失(如泡壞地板、家具)。
請按照以下步驟進行排查和處理:
第一步:緊急判斷與初步處理
觀察下降速度:
- 緩慢下降(例如24小時下降0.2-0.5 bar):可能是微小滲漏,需要仔細排查。
- 快速下降(幾小時內下降超過0.5 bar):說明有較大的泄漏點,需要立即處理。
立即檢查:
- 查看鍋爐下方、分集水器(地暖)、暖氣片下方、所有管道接口處是否有明顯的水跡、水滴或銹跡。
- 用手摸暖氣片和管道連接處,感受是否潮濕。
- 檢查地面是否有不明水漬,特別是木地板邊緣是否有鼓起。
第二步:系統排查(從易到難)
1. 自動排氣閥泄漏
- 位置:通常在系統最高點的暖氣片或管道上,是一個白色或銅色的小閥門。
- 現象:閥門處持續有水滴出或輕微噴水。有時排氣閥老化或雜質卡住,會導致關不嚴。
- 處理:嘗試用螺絲刀輕輕旋轉閥芯,或用手輕輕敲擊閥體,看是否能止住。如果無效,需要關閉該回路閥門,聯系專業人員更換。
2. 暖氣片本身或接口泄漏
- 檢查每個暖氣片的各個接口(尤其是暖氣片與螺紋接口的連接處),以及暖氣片側面和背面。老式鑄鐵暖氣片砂眼滲漏較常見。
- 方法:用干燥的紙巾擦拭所有接口和暖氣片表面,看紙巾是否變濕。
3. 系統設備泄漏(重點懷疑對象)
- 鍋爐內部泄漏:檢查鍋爐下方是否有積水。鍋爐內部的熱交換器、水泵密封等部件損壞會導致內漏,水會從鍋爐底部的排水管或縫隙流出。
- 分集水器(如果是地暖系統):檢查每個回路閥門、接口和排氣閥是否漏水。
- 膨脹水箱故障:膨脹水箱內部的橡膠隔膜破裂,會導致系統壓力無法穩定,表現為補水后壓力很快又下降。這需要專業人員檢測。
4. 地下或墻內管道泄漏(最麻煩的情況)
- 如果所有明面地方都找不到漏點,壓力卻持續下降,極有可能是埋在地板下或墻體中的管道(尤其是地暖管或暗裝管道)破裂了。
- 跡象:某塊區域地板溫度異常升高、瓷磚縫持續潮濕、墻面返潮發霉、壓力下降速度穩定且較快。
- 處理:必須請專業暖通公司使用專用設備(如熱成像儀、管道測漏儀)進行精準定位和維修,切勿自行開挖。
第三步:臨時處理與專業求助
- 不要頻繁補水:如果壓力低于最低運行壓力(通常約0.8-1.0 bar),可以適當補水至1.5 bar左右觀察。但頻繁補水會加速系統腐蝕,并可能加重泄漏。
- 關閉系統:如果泄漏嚴重,找不到漏點,應關閉鍋爐和系統總閥門,防止繼續漏水造成更大損失。
- 聯系專業人員:對于大多數用戶來說,找到隱蔽漏點并進行修復是一項專業工作。強烈建議您聯系為您安裝系統的暖通公司或專業的鍋爐維修服務商。
總結:問題可能性排序
- 最常見:自動排氣閥故障 > 暖氣片接口/砂眼滲漏 > 鍋爐內漏。
- 較麻煩:分集水器泄漏 > 膨脹水箱失效。
- 最棘手:地下/墻內管道破裂。
安全提示:在排查和等待維修期間,請保持系統斷電(關閉鍋爐電源),并注意用電安全,避免水流到電器插座附近。
希望這些步驟能幫助您定位問題,盡快解決暖氣系統的漏水故障!