如何給暖氣片系統添加除氧器?
來源:本站??作者:暖氣片網 ??2026-01-15 閱讀:84
給暖氣片系統添加除氧器是防止系統腐蝕、延長設備壽命、提高熱效率的有效措施。以下是詳細的步驟和注意事項,供您參考:
一、為什么需要除氧器?
暖氣系統中的氧氣會導致:
- 腐蝕管道和暖氣片,形成鐵銹,縮短系統壽命。
- 產生氣體堵塞,影響熱水循環,導致局部不熱。
- 降低熱效率,增加能耗。
除氧器(或脫氣機)能自動排除系統中的游離氧氣和微氣泡,保持水質穩定。
二、除氧器的類型
- 機械式除氧器(常用):
- 通過離心力或真空分離氣體,無需化學藥劑。
- 需安裝在系統回水管路,配合自動排氣閥使用。
- 化學除氧器:
- 添加除氧劑(如亞硫酸鈉),適合小型系統,但需定期投藥。
- 膜式除氧器:
- 利用特殊膜分離氧氣,效率高,但成本較高。
家用暖氣片系統推薦使用機械式除氧器,安裝簡單且免維護。
三、安裝步驟
1. 準備工作
- 關閉系統:停止鍋爐運行,冷卻后關閉水源和電源。
- 排空系統:打開排水閥,排掉部分水(避免大量放水,防止進入空氣)。
- 選擇安裝位置:最佳位置在系統回水管路(鍋爐進水口前),且便于排氣和維修。
2. 安裝除氧器
- 切割管道:在回水管選定位置切割一段管道,預留與除氧器接口匹配的長度。
- 焊接或螺紋連接:
- 金屬管道可采用焊接(需專業工具)。
- 若系統為PPR或PVC管,使用熱熔連接。
- 螺紋接口需纏生料帶密封。
- 安裝方向:注意除氧器標注的水流方向(箭頭),確保正確。
- 旁通管路建議:可在除氧器兩側加裝旁通閥,便于檢修時不中斷系統。
3. 連接排氣與排水
- 排氣閥:除氧器頂部通常自帶自動排氣閥,確保其豎直向上。
- 排水管:部分除氧器需連接排水管至地漏,用于定期排污水。
4. 系統恢復與測試
- 關閉排水閥,緩慢打開供水閥,向系統注水。
- 打開除氧器排氣閥,排出空氣直至水流穩定。
- 啟動鍋爐,運行系統后檢查除氧器及接口是否漏水。
- 觀察壓力表,確保系統壓力穩定(通常1-2 bar)。
四、注意事項
- 系統兼容性:
- 確保除氧器材質(通常為不銹鋼)與系統水質兼容。
- 若為老舊鑄鐵暖氣片,建議先清洗系統再安裝。
- 安裝角度:
- 除氧器必須水平安裝,否則影響氣體分離效果。
- 定期維護:
- 每年檢查自動排氣閥是否堵塞。
- 機械式除氧器需定期清洗內部濾網(根據說明書操作)。
- 結合其他防腐措施:
- 可添加緩蝕劑(如專業暖氣系統保護劑),但避免與鋁制部件沖突。
- 專業操作:
- 若不確定安裝流程,建議聯系專業水暖工,尤其是焊接和電路連接部分。
五、簡易替代方案(臨時措施)
如果無法安裝專業除氧器,可采取以下方法減少氧氣:
- 定期手動排氣:通過暖氣片排氣閥排出空氣。
- 使用防腐劑:向系統添加專用防腐藥劑(需按比例投放)。
- 保持系統密閉:確保膨脹水箱壓力正常,減少新鮮水(含氧)補充。
總結
添加除氧器是保護暖氣系統的長效投資。機械式除氧器安裝后基本免維護,能顯著降低腐蝕風險。安裝前請務必閱讀產品說明書,并確保系統類型(開式/閉式)與除氧器匹配。如系統復雜或老舊,咨詢專業工程師后再施工更為穩妥。